Sap2000 • Inquietud al revisar cuantías que entrega SAP2000

$
0
0
Estimados, buenas noches.

Me encuentro haciendo un ejercicio de modelación en SAP2000 V25, consiste en un edificio de 4 Niveles sin irregularidades. He ingresado las combinaciones de diseño de acuerdo con la normativa colombiana (NSR-10) y al revisar las cuantías (rebar percentage) en las columnas me encuentro con un resultado que no logro entender, para la combinación 0.9D+1.0Ex+0.30Ey obtengo las mayores cuantías en las zonas superiores de las columnas, entiendo que este comportamiento no corresponde, pues deberían obtenerse cuantías superiores en los primeros niveles.
¿Alguien sabe por qué sucede esto?, adjunto imágenes de las cuantías obtenidas, diagrama de carga axial y de momentos para la combinación mencionada.

Aclaro que:
D: Corresponde a la carga muerta
E: Carga de sismo reducida por el factor R (modelada con análisis modal espectral) (X: Dirección X; Y: Dirección Y)

Agradezco su colaboración.

Estadísticas: Publicado por Andrescaro — Dom Ago 11, 2024 9:56 pm — Respuestas 0 — Vistas 8